尊敬的 TI 专家:
我们在我的设计中使用了 TPS40428+CSD95378B、TPS40428由 P12V 供电、功率级 VDD 连接到 P5V、P5V 由 P12V 通过降压转换器产生。
P12V 和 P5V 之间是否有任何延迟时间要求? P5V 能否与 P12V 一起上电(由 P12V 分压器启用)?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
您能看一下这个帖子吗?
此致
Yihe
你(们)好
请查看 https://www.ti.com/lit/ug/slvua86/slvua86.pdf 的第6.4节
5V 和12V 的阶数无关紧要。 但它们必须在打开 PWM 之前打开。
此致