大家好、

我是否可以再次检查我们的 UCD90320、UCD90160、UCD90160A 是否支持黑盒功能?

我检查了90320数据表、它有黑色框。 但90160和90160A 没有黑盒、对吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    故障日志有两种类型:黑盒故障日志和正常故障日志

    黑盒故障日志包括故障、其他电源轨的状态和 GPI。

    正常故障日志仅包含故障。

    UCD90320支持这两种模式、但 UCD90160仅支持正常故障日志。