大家好、

我的客户将使用 TPS65261-1的单通道和双通道器件。  您能告诉我未使用通道的处理情况吗? 在本例中为通道3。  

以下连接是否正确?

PVIN3:悬空或 PGND

PGND3:PGND

LX3: 悬空

BST3:AGND

SS3:AGND

COMP3:AGND

FB3:AGND

EN3:AGND

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 山口

    如果不使用 Buck3、则除  EN3外的所有 Buck3引脚均可悬空。