大家好、
使用 TPS40303DRCR 时、数据表建议使用100nF 的自举电容器。 如果使用470nF 或220nF、是否存在风险?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
使用 TPS40303DRCR 时、数据表建议使用100nF 的自举电容器。 如果使用470nF 或220nF、是否存在风险?
虽然没有使用220nF 或470nF 的风险。 即使转换器反复启动和停止、BP 至引导驱动路径也能够处理470nF 电容器的充电电流、 但这可能没有什么好处、我不建议使用超过470nF 的电容器。
在高侧 FET 导通期间、用于引导的 SW 电容器为高侧驱动器的浮动引导电源供电。 从 SW 到引导电容器汲取的电荷大约等于高侧 FET (Qg)的6.5V 栅极电荷。 每个开关周期的自举电路上的压降将为 Qg / Cboot
对于总栅极电荷为10nC 的高侧 FET、自举将使100nF 电容器放电100mV、220nF 电容器放电45mV、470nF 电容器放电21mV。 MOSEFT Rdson 在这3个电压下的差异非常小。 在许多情况下、甚至可以使用更小的 SW 到 BOOT 电容器、从而允许更多的 BOOT 到 SW 纹波、但我要谨慎选择每个 NC 栅极电荷的电容小于4nF 的电容器。 当 SW 至 BOOT 电容器充电时、如果在高侧 FET 关断后 SW 返回接地、BOOT 上允许超过250mV 的纹波、则会增加峰值 BP 至 BOOT 的再充电电流。