[参考译文] LM5165:电源 GND 和信号 GND

Guru**** 1139930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5165
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994405/lm5165-power-gnd-and-signal-gnd

器件型号:LM5165

我对 LM5165的布局有疑问。  

1.我们是否需要电源接地和信号接地?   

2.如果是、电源接地应首先连接到 GND 还是信号接地应首先连接到 GND?    

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、

    请参阅 数据表的布局部分 、其中解决了这些问题并显示了建议的布局。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:  

    我介绍了 LM5165的布局部分。 它没有提到电源接地和信号接地、因此如果是这种情况、则无需电源接地和信号接地、只需为所有引脚提供一个接地即可。 是这样吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、

    是的、电路板上只能有一个 GND 平面、但建议将功率级保持在 IC 的一侧、并将感应节点和敏感节点保持在另一侧、如布局示例所示。 这可以有效地将功率级交流电流 GND 噪声与敏感节点隔离开来。