[参考译文] LM5069:启动失败

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916495/lm5069-startup-failure

器件型号:LM5069

你(们)好

我的客户发现启动故障、VOUT 未达到目标电压。
您能否提供可以预期的原因?

VIN=24V、电流限制为12A。  原理图和波形如下面所示。

黄色(Ch1):VIN (引脚2)
蓝色(Ch2):OUT (引脚#9)
粉色(Ch3):PGD (引脚#8)
绿色(CH4):负载电流

以下是  故障情况下的波形以及 成功启动的情况。    

黄色(Ch1):VIN (引脚2)
蓝色(Ch2):OUT (引脚#9)
粉色(Ch3):定时器(针脚#6)
绿色(CH4):栅极(引脚#10)