[参考译文] TPS40170:TPS40K 补偿计算器工具

Guru**** 2387980 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40170
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/914033/tps40170-tps40k-compensation-calculator-tool

器件型号:TPS40170

该工具不会产生正确的补偿值。  我尝试使用 TPS40170参考设计中的值来验证我是否出错、但该工具计算的值与数据表中的结果不匹配。

e2e.ti.com/.../2117.TPS40KType-III-Loop-Stability-kVenable_5F00_sluc263c_2D00_071312.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、您好!

    我注意到您没有为陶瓷输出电容器条目选择数量1、您需要为计算器的数量输入1以确认它。   此外、陶瓷 ESR 条目应为4mR。   

    希望这对您有所帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我非常感谢您花时间作出回应。  这有帮助。  这些值仍然与数据表中规定的补偿值不匹配、但至少现在 TINA 仿真提供的结果与基于 Excel 的计算器中的结果相似。  正如一个侧注、我希望这对其他人有所帮助、TINA 仿真使用15uF 和6uF 电容器值、而不是参考设计原理图中显示的22uF 和10uF 电容器值、这很可能是为了反映偏置电压对陶瓷电容器的影响。