主题中讨论的其他器件:AM5718、 TPS22965、 AM5718-HIREL
你好。
我想问一下结合了 TPS659162、AM5718和 TPS22965的电路的断电(ACT2OFF)序列。
[状态]
-请参阅图1所示的用户指南(SLVUAO4D (TPS65916为 AM571x 供电的用户指南)配置并构建电路配置。
-将负载开关(TPS22965)输出连接到 VIO_IN (TPS659162)和 vddshv1-9 (AM5718)。
[问题]
如果外部 DCDC + 3.3V (图 1)几乎与 GPIO_5 (POWERHOLD)变为低电平的同时下降、
AM5718的断电序列要求是否未满足? (SPRS999 (AM5718-HIREL Sitara处理器器件版本2.0)第180页图5-3)
(在 PORz 变为低电平之前、负载开关的输出电压下降、而 vddshv1-9下降。)
是否有任何对策?
此致、
用户6385367