[参考译文] TPS7B67-Q1:过流反应

Guru**** 670830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921128/tps7b67-q1-overcurrent-reaction

器件型号:TPS7B67-Q1

大家好、

触发 TPS7B6701-Q1过流后的行为是什么? 更具体地说、它是否会关闭并重试? 还是在触发热关断之前、器件会限制流向 ILIM 的电流? 或其他反应?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当检测到过流时、电流限制环路将启动、电流确实会降低并限制在数据表中的输出电流限制。 如果这种情况持续存在、则该器件最终可能会按照您的建议循环进入和退出热关断模式。

    此致、