主题中讨论的其他器件:TPS5450、
男士、
我正在挖掘这篇老文章、以跟进新的问题。
当时、通过减小 COUT 值来修复平流期间的压降。
实际上 ,由给出的 FCO 限制并未确定(要求>3kHz),其中 L=22µH 和 C=C = 390µF =>FCO = 2315Hz。
通过将 Cout 降低到220µF => FCO 变为= 4104Hz。 实验测试验证了该解决方案。
在原理图下方连接了容性负载(对应于其他电路板)
自几个月以来,同样的开始问题再次出现,没有对任何组件进行任何修改。 电路板现已投入大规模生产。
这些启动问题会"随机"发生、具体取决于所使用的电路板。 但对于故障电路板、问题发生在70%。
低于 CH1:VIN (24V)/ CH2:输出电压(15V)/ CH4:输出 电流
我认为问题是由于 TPS5430的电流限制造成的、因此我尝试使用 TPS5450。 但输出电压下降仍然存在。
低于 TPS5450 (Imax =7.5A)
CH1:VIN (24V) / CH2:输出电压(15V) / CH4: 输出 电流
经过实验室调查、去耦电容器(TPS5430的前端)似乎对此问题有影响。
在我们的电路板设计中、输入电压为+24V DCBus、通过 IC 附近的4个铝电容(390µF μ F/50V/40mR)和2.2µF μ C/50V/X7R 进行滤波。
使用电容器重新分区是否符合数据集要求? 请参阅以下内容:
因此、我尝试将 X7R 电容值增加到10µF μ F。 是的、启动顺序有了改进(问题发生 在 10%、而不是70%)。
但我在 TPS5430附近没有看到电压或电流信号的形状有任何差异...
为了尝试了解这种现象、我在没有去耦电容器的情况下进行了测试(通过荒谬的测试)。
我知道吗? =>没有更多的启动问题(100%的启动序列是兼容的!)
因此、我在所有这些测试中都有点迷路了、我需要一种新的方法来了解这些现象。
此致、感谢您的帮助。