[参考译文] TPS40170:补偿相补角

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794909/tps40170-compensation-phase-margin

器件型号:TPS40170

大家好、

我使用 FRA 测量了 TPS40170的相位裕度和增益裕度。

我测量的相补角值为65度。

根据 SLVA662 (第页。 2)、 建议的相位裕度为 45度至60度。

这会 导致操作完美吗?

此致、

Keisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Keisuke、

    65度通常是可以的。 较高的相位裕度会使稳定时间变慢、但它会过冲更少或根本不会过冲。 高相位裕度意味着过阻尼系统。 较低的相位裕度会更快稳定、但它可能会在稳定时过冲和振铃(欠阻尼)。 当您在输出端施加负载瞬态时、您将在输出电压上看到此响应。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、您好!

    感谢您的支持。
    我知道。

    此致、