This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3421:硬件复位操作错误

Guru**** 2337880 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3421
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858960/tps3421-hardware-reset-operation-error

器件型号:TPS3421

你(们)好

使用 MCU 的 Vout 引脚为 VCC (VIN)供电。
   -> MCU 的电源由电池供电。
使用 PB1、PB2 8秒后、它向 MCU 提供复位信号。 MCU 的硬件复位被激活。
3、TPS3421组装后偶尔会出现故障、复位不起作用。
4.如果电池被取出并重新连接,硬件复位操作将正常进行。

这是有原因的吗?
是否有电路改进方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    您的请求让我有点困惑。 您能否澄清设备故障"组装后"的含义? 电压轨会发生什么情况? 如果您有输入和输出的示波器截图、它将非常有帮助。

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    您是否需要任何进一步的支持? 我现在要关闭它、因为我假设您已经解决了。

    谢谢、
    Abhinav。