大家好、团队、
客户遇到 UCD90120A 的问题 以及电流测量的不准确性。
我还无法通过 UCD90120A 和 Fusion Digital 软件进行电流测量。
我有一个0.005 Ω 的感应电阻器通过 INA214感应放大器连接到 UCD90120A 的多个 MON 输入(增益= 100)。 我将这些“电压轨”的 Iout 校准增益参数设置为5000毫欧。
在更高的负载电流下、Digital Fusion 报告的值非常精确、但在中低 电流下、误差非常糟糕。 例如、在99mA 时(占满量程的20%)、误差为-21%!
我还注意到、报告值中的分辨率为15或16mA。 理论上它应该为0.12mA。
我对软件中的截断错误感到怀疑。
电子负载测量[A] |
Fusion Digital 报告的值[a} |
误差 |
0.009. |
0.031. |
240.7% |
0.020. |
0.031. |
59.0% |
0.050 |
0.031. |
-37.4% |
0.099 |
0.078 |
-21.1% |
0.199 |
0.188. |
-5.6% |
0.299 |
0.281. |
-6.1% |
0.373 |
0.391. |
5.0% |
0.376 |
0.406. |
8.0% |
0.379 |
0.406. |
7.3% |
0.385. |
0.406. |
5.5% |
0.395 |
0.406. |
2.7% |
0.397 |
0.406. |
2.4% |
0.398 |
0.391. |
-1.8% |
0.398 |
0.406. |
2.0% |
0.400 |
0.391. |
-2.2% |
0.401. |
0.391. |
-2.5% |
0.403 |
0.391. |
-2.9% |
0.404. |
0.391. |
-3.3% |
0.407 |
0.406. |
-0.2% |
0.422 |
0.422 |
0.0% |
0.498 |
0.499 |
0.1% |