您好 TI 团队。
在我们设计并测试的一些原型中、转换器是 LM5085、输出电压应为3.3V、最大电流为2A。 输入为13.5V。
但我们无法获得3.3V 电压、转换器工作不正常、也就是说、如果没有负载、我们无法使用负载测试转换器、因为输出电压不正常。
我要添加输出电压(黄色)和反馈电压(绿色)的 sch 和波形。
如您所见、一旦我们有输入电压、转换器上升到3.25V、但立即下降到1.7V、当输入电压被移除时、我们将保持100us 3.25V、然后电压变为低电平。
因此、不确定发生这种情况的原因、请查看原理图、如果您需要更多信息、请告知我。