[参考译文] UCD90160:可以使用 Fusion 软件#39;t 查找已记录的峰

Guru**** 2387610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659723/ucd90160-can-t-find-logged-peaks-with-fusion-software

器件型号:UCD90160

使用 TI Fusion 调试系统。 该软件的较早版本(如果考虑、则为2.0.5)可以访问从芯片记录的电压峰值。 我想这样做、以确定哪个电压超出范围导致系统关断。 我无法在较新版本的 Fusion 中找到如何访问记录的峰。 我知道它可以将实时电压电平记录到文件中、但我需要在连接后从芯片记录峰值。 在上电故障后才能连接、因为连接会阻止我上电。