大家好
我们将使用 UCC28180控制器制作升压源。
当我们测试设备时、它会在有负载的情况下工作。

但是、将其放置在最初没有负载的应用程序中时、它不起作用。

此应用是为逆变器馈送直流母线。
但由于它一开始是关闭的、因此当控制器打开时、电压不受控制、电压上升会损坏逆变器级。

我非常关注您的帮助
非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    您已经在现有的 e2e 主题中发布了内容。 我即将结束此帖子、并将在另一个主题中解决您担忧的问题。

    此致、