This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI3050-Q1:在 EN-GND?之间添加电阻

Guru**** 1144270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1313353/tpsi3050-q1-add-resistance-between-en-gnd

器件型号:TPSI3050-Q1

您好

在 EN-GND 之间添加了1k Ω 电阻、用于在测试过程中进行故障排除。

并且在进行开/关测试时没有问题。

增加电阻是否有任何东西可能会成为问题?

如果可以、我应该尝试执行哪些额外的测试

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    一个问题可能是恒定的泄漏电流。 根据 EN 在2线制模式下的电压、 在 EN 上使用1-kΩ 下拉电阻时、泄漏电流可 介于6.5mA 至48mA 之间外部 EN 下拉电阻增加到 100k Ω 可将 泄漏电流降至 65uA 至0.48mA

    此致、
    T·陈


    固态继电器|应用工程师