主题中讨论的其他器件: TPS62135
我们在使用下面的电路。 并不是在另一页的 IN2和 OUT 网络上有大于100uF 的电容。 IN1连接到交流电源模块、IN2连接到 PoE 模块。 都具有12V 的标称电压。 当电源模块(IN1)的电压大于10.8V 时具有优先级。

我们认为这是可行的、然后发现当从连接到 IN1的电源模块中移除交流电源时、输出会下降超过100毫秒。 在此期间、IN2保持稳定。 电流消耗约为1A。 请参阅下图。
-
通道1 (黄色) IN1
-
通道2 (蓝色)输出
我们尝试了几个方面:
- 向 IN1添加了100uF 至2200uF。 这似乎减少了问题,但没有消除它。
- 切换至 VCOMP 模式。 没有改进。
- 将电流限值增加至最大值。 没有改进。
- 消除 OV 保护。 没有改进。
看起来 TPS2121最初进入某种保护模式15ms、然后似乎在内部关闭。 在此期间、IN1上有很多噪声、这似乎表示出现了振荡。 当 TPS2121重新导通时、它仍然选择了 IN1、并且直到 IN1降至阈值以下400ms 后才会切换到 IN2。
我接下来可以做什么?
谢谢。
安迪