请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5176 您好、专家:
我想知道如何计算 Rs 值的计算公式。 客户使用输入电压为9V~48V、输出电压为20V、输出电流为300kHz 和4.5uH 的9V。
我需要 填写的 IOCP 是什么? 它是12A * 125%= 15A? 还是 IL (PEAK)?
针对客户情况、其 IL (峰值)为31.39A、图中是否由峰值电感电流表示?
- 另一个问题是、如果电感器饱和电流不够、是否允许并联两个电感器?
谢谢你。
达伦