[参考译文] TPS3850-Q1:在 SENSE 和看门狗故障时锁存 WDO

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298980/tps3850-q1-latch-wdo-on-either-sense-and-watchdog-faults

器件型号:TPS3850-Q1

如果我们将\RST 短接至 WDO 并使用上拉(因为两者都是开漏)。

并使用3430数据表中的锁存方案,我们是否还能够从 WDO 或 SENSE 中锁存?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DJ、您好!

    是的、正确。 一旦 RESET 或 WDO 标记了故障、它就会将输出锁存到低电平。

    杰西