大家好、
参考前面的讨论、 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1267943/tps563200-ic-gets-damaged-for-minimum-load-of-500ma/4803686#4803686 我们重新路由了 PCB、设计的运行时间约为100小时。
测试:输入12V2A、输出5V3A。 测试100小时。
输入:实验室电源、输出:实验室直流负载
TI webench 的设计适用于11.5V 至12.5V 的输入范围。
当输入电压降至11.5V 以下时、低侧 FET 会短路。 下降至以下值、即当输入电压为11.45V (或更低)时、低侧 FET 短路。
我们返回 Webench 并尝试将范围调整为11.0V 至12.5V。 对于这项更改、元件没有变化。
问题1:如何确保 TPS563200能够在更宽的输入范围(例如10.5V 至12.5V)内工作。
问题2: 当输入电压范围超出"设计范围"时、是否可能禁用 TPS563200功能。 我们已经开发了 EN 引脚、但希望专家建议如何在不损坏 TPS563200模块的情况下处理上述范围(10.5V 至12.5V)。
此致、
Sadashivan