器件型号:LM25148 大家好、
我的客户 需要两个降压 IC 来调节 18V 和12V 输出轨。 这两个降压控制器共享公共的上游输入电压、即24V。
与常见的24V 输入方法相比、如果将12V 降压转换器的输入连接到18V 轨(作为18V 降压转换器的下游)、效率是否会提高?
此致、
查尔斯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户 需要两个降压 IC 来调节 18V 和12V 输出轨。 这两个降压控制器共享公共的上游输入电压、即24V。
与常见的24V 输入方法相比、如果将12V 降压转换器的输入连接到18V 轨(作为18V 降压转换器的下游)、效率是否会提高?
此致、
查尔斯
Charles
每个电压轨的功率级别是多少?
我想您可以期待类似的整体效率。
18V 到12V 转换器的效率应优于24V 到12V 转换器、但这仍会使24V 到18V 转换器的损耗增加。
如果12V 的电源很小、比如1或2A、那么从18V 降压是有意义的。
但是、如果您从24V 上拉超过12V4A~ 50W、我建议您从24V 上拉12V。