This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:由于过流而完成断电序列后的行为。

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1267383/tps65219-behavior-after-finishing-power-down-sequence-due-to-over-current

器件型号:TPS65219

您好!

如果在活动状态下或在序列进入活动状态期间发生过流、器件会立即禁用受影响的电源轨并在当前时隙结束时启动断电序列。

在由于过流而完成这种断电序列后、TPS65219的行为是什么?

   是否自动执行 Re 启动上电序列?  等待一些触发条件? 还是继续停下来?

请联系我们。

谢谢、此致、
服部美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 E2E! 当 PMIC 检测到过流时、它会禁用受影响的电源轨并执行断电序列、并转换到"初始化"状态。 器件一旦处于初始化状态、  只要使能引脚为高电平、就不会等待开启请求即可再次尝试上电。

    重试计数器在寄存器字段"MASK_RETRY_COUNT"上设置。 如有任何问题、敬请告知。

    谢谢。

    布伦达