[参考译文] LM5069:LM5069问题

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1255340/lm5069-lm5069-issue

器件型号:LM5069
我们在运行时在 PCB 组装中遇到问题。
这些 PCB 的阻抗测试正常、但 PCB 不运行。
通过检查、我们发现在这两种情况下  LM5069MM-1/NOPB  (MFR -德州仪器(TI))都不能按预期工作。
您能否帮助我们支持 解决我们使用 LM5069MM-1/NOPB 时遇到的问题。
请参阅随附的包含故障详细信息的文档。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohit:

    欢迎使用 E2E!

    您能否分享原理图、填充的设计计算器(https://www.ti.com/lit/zip/snvu050)、启动负载详细信息和启动测试波形(VOUT、门、计时器、输入电流)以了解问题

    此致、

    勒凯什