This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560B-Q1:负载条件下 TPS54560B-Q1需要的解决方案

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1338435/tps54560b-q1-need-solution-for-tps54560b-q1-in-load-condition

器件型号:TPS54560B-Q1

您好!

我正在将 用于直流/直流转换器的双降压- TI 部件 TPS54560BQDDARQ1。 一个用于输出12VDC/5A、另一个用于输出5VDC/5A。

我的输入为9V-32VDC。

我附上了下面的示意图。 当我在空载条件下检查输出时、输出电压显示为12VDC 和5VDC。 但是、当我为它施加负载时、我的输出会关闭(输出端无电压)。 即使我仅应用50mA 负载、它也会变为无输出。 我不明白、为什么我会遇到这个问题。 我的原理图符合 TI 推荐的电路。 请给我任何解决方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Priya:

    您的续流二极管在哪里?  谢谢、请检查您的设计并安装(如果适用)。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    我已经检查了该选项。  

    并且我已根据 TI 建议调整电路。 但问题仍未解决。

    您能建议另一个解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Priya、您使用的是什么二极管?

    谢谢。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    我使用的是下面的二极管、我们已经提供了它。

    器件描述:   二极管、肖特基、SMD、2A、DO-221BC-2

    MPN: V8PAM10MM3/I  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Priya:

    将此值插入电路至关重要。  请确保在阴极到开关以及阳极到接地之间保持较低的寄生阻抗。

    此外、如果尝试在没有二极管的情况下运行该功能、请确保更换该器件。

    希望这对您有所帮助。

    大卫。