器件型号:UCD90320 您好!
在序列发生器映像中、我选中了使能状态机模式为高电平、并选中了延迟框、将设置为90000ms;最小值为1.5、但在上电且电源正常后、GPIO 会立即继续转换为高电平有效。
延迟更改似乎没有发生。 请告诉我是否以正确的方式在序列发生器上使用该选项?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在序列发生器映像中、我选中了使能状态机模式为高电平、并选中了延迟框、将设置为90000ms;最小值为1.5、但在上电且电源正常后、GPIO 会立即继续转换为高电平有效。
延迟更改似乎没有发生。 请告诉我是否以正确的方式在序列发生器上使用该选项?