器件型号:TPS23521

您好

 1. OCP 仅在负载电流达到0A 时运行和恢复。
我可以调整恢复点吗?
例如、如果负载降至1A 以下、则为恢复。

2. 有时,即使在非常小的负载下开启时,它也会被识别为浪涌电流,无法运行。
能否调节浪涌限制点?