主题中讨论的其他器件:UCC25640EVM-020、 PMP31164
您好、TI 团队
在 UCC28180EVM-570评估板中、我们尝试使用 UCC25640EVM-020 LLC 评估板来加载评估板。
我们会看到一个波形不均(正周期不同于负周期)。 请参见随附的波形。
我们尝试将 ICOMP 电容值(考虑调节电流环路)从2700pF 更改为1000pF、但电流波形没有差异。
我们可以看到、在70W 输出功率振铃消失后、电流波形中会出现一些振铃、但 观察到的波形不均(正周期与负周期不同)。
正周期和负周期不同、偶次谐波也不同、因此无法满足 DO-160G 谐波标准。
请帮助我们解决这个问题。