工具与软件:
我们使用 TPS2124在两个12V 电源之间切换。 IN1是主电源、通常应该被使用。 IN2是备用电源、应仅在 IN1压降或由 SEL 引脚强制使用时使用。
当 IN1降至10V 以下并且器件应切换到 IN2时、我们会在切换情况下看到问题。 当 IN1将其负载移除后、它会略微反弹、而器件切换回至该负载且没有任何迟滞。 这会重复出现系统欠压或即使没有负载、IN1也降至阈值以下的情况。 似乎没有任何迟滞会阻止输入之间的快速切换。
有什么办法解决这个问题吗? 调整电压电平和/或电阻值?
OSC 影业中:
CH1:输出
CH2:IN2
CH3 IN1
CH4:ST