你(们)好
请参阅 UCD90160的软件功能:
UCD90160能否支持灵活的上电序列配置? 它在上电期间由外部信号_A 控制。
在上电过程中、PWR3/PWR8由 PWR2控制、进而控制后续级电源的上电。
SIGNAL_A:控制上电、PWR1->PWR2_>PWR3->PWR4->PWR5->PWR6->PWR7->PWR8->PWR9->PWR10
2.断电顺序可由不同的控制信号控制,以控制具体的断电顺序。
例如、控制上电的 Signal-A 仅控制一些同时断电的电源、控制一些同时断电的电源。
断电时、它可以支持非上电控制信号(Signal_A)、例如 Signal_C、用于断电序列控制。
SIGNAL_A:控制断电、PWR1
PWR2
PWR5>>PWR4->PWR3
PWR6
PWR7
SIGNAL_C:控制电源关闭、PWR5->PWR4_>PWR3
谢谢!
Boyan