Thread 中讨论的其他器件:INA219、 TPS25947
工具与软件:
嗨、团队:
我返回时附带了或多或少完成的原理图、以检查是否一切正常。

因此、F1的额定保持电流为3A、我所需的持续电流为2A (如果一切正常且 IC 不热、则可能是3A)。
两个 SMPS 控制引脚都由 MCU 切换、它还会读取 INA219并控制 DAC。 有一个光电耦合器,用于紧急禁用 SMPS ,当 I 电池插入反向时,它因某种原因而打开(它不应该是,但它是一种安全机制)。 有足够的串联电阻、不会过驱光耦合器的 MCU 引脚处于活动状态。
由于光耦合器能够处理6V 的反向电压、因此 D6可能是冗余的。
地址设置在更高的 LVL 原理图上(24V 总线上有多个这样的模块、24V 总线上还有一个 INA219、它将汇总进出电路板的净电流和一些总线保护(如保险丝)。
Vref 在原理图中为1V6、但我们可以对其进行调整、我严重考虑选用1V8、因为它是更常见的电压值。
根据我在数据表中的理解、在 Vhigh 固定在15V 至25V、Vlow 处于2.5V 至4.5V 范围内、我的开关频率将保持恒定、为250kHz。 所有电感器数学运算均仅使用此值完成。
1输出和输入电容来自 EVAL 板 val;uE 根据我的电流进行缩放、没有计算器或数据表公式、EVAL 为10A、我需要2A、因此我或多或少 对电容做了一个/5。
似乎有足够的可用空间,我可以添加 几个更多的足迹,并决定填充或不填充..... (这在 Vlow 上)
Vhigh ill 上的2与之相同、并且所有块都共享电容、因此我不确定、应考虑在辅助块之间添加一些大电容。 你怎么看?
3 R20限流电阻器、20k 用于完整20A、数据表。 关于公式、我不确定谷值电流是什么意思。
在升压模式下使用 TI 提供的公式、我们可以得到:
| 电感器_dc_current_max[A] |
5.56. |
| 电感器峰值电流最大值[A] | 1.63. |
在降压模式下:
| 电感器_dc_current_max[A] | 0.67 |
| 电感器峰值电流最大值[A] | 8.10. |
在降压和升压模式可能的最坏条件下、这些是最大值。
如果我应用电感器饱和电流公式我们得到 9.6A、电感器可以处理该+安全裕量、电感器容差更大。
降压和升压模式的限流电阻使用多大的电流? 对于降压转换器、它是峰值*、因此我假设8.1a、对于升压转换器、该谷值电流是多少? 是否为峰值+直流?
或者我应该改用10A 以确保安全、看看我从那里得到了什么值? 在本例中为-R20= 40k
请注意、公式中的(k)使它非常令人困惑、因为最初我虽然 RLIM 以千欧姆为单位、最终结果为40M Ω、这是非常不切实际的、在我尝试20A 后、我找出了它
4 D1主要用于调试+放置测量测试点的位置
5任何明显的错误在原理图? 或者有什么事我可以做得更好,咳嗽 你的注意力?
6为了防止电池反向放置时造成损坏、您是否有比保险丝更好的小尺寸解决方案?