This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25145:禁用过流保护

Guru**** 2386050 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25145
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1441294/lm25145-disable-overcurrent-protection

器件型号:LM25145

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们的客户想知道如何禁用 LM25145的电流限制功能。 详情请见下文。

在实际运行过程中、根据手册中的 RILIM 计算公式计算得出的 RILIM 值有可能会意外引起过流保护。 在启动保护时、它将保持断续状态。 控制器无法正常启动。 如果负载电流缓慢增加、则没有问题。 对 RILIM 和 CILIM 的值进行了多次调整、但问题仍未解决。 是否有办法禁用 RILIM 的电流限制功能?

此致、

Danilo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Danilo、没有禁用电流限制的方法。 更优选的解决方案是调整软启动电容来启用正常启动。