请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320DM8148 您好!
我正在为 DM814x 进行设计、其中视频管线是:
VFCC -> DSP (Vlpb)->软件循环缓冲器-> SWMosaic -> VFDC (LCD)
在整个过程中、它将从420SP 输出到422。 但是、当显示时、我会得到附加的图像。 该帧本身包含较小的 SVGA 图像,用黑色像素填充,使其成为 XGA。 但是 、当帧到达 VFDC 时、看起来它仅通过 SVGA 计时。 我已将 load-hd-firmware.sh 更改为具有 VPSS.ko、使用 mode=dvo2:1024x768@60、并且显示1时序可确保 XGA 正常。 我缺少什么?
是否有另一个组件或其他可修复计时的组件?