This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP275:TMP275:使用警报输出来指示 LED 是否可行?

Guru**** 1151920 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP275
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1207296/tmp275-tmp275-is-it-posible-to-use-alert-output-to-indicate-led

器件型号:TMP275

您好、TI 团队:  

我们计划将 TMP275用于温度传感器、并指示 PCB 板中出现过热。

根据我们的了解、ALERT 引脚可按如下方式使用、

我们将设置 THIGH =40度且 TLOW =38度。

当温度超过 THIGH 时、ALERT 引脚将被激活并且输出将为低电平…μ A

我的温度将高达55Deg、ALERT 引脚将以相同的方式变为低电平

同样、温度将恢复到 TLOW、ALERT 引脚将在其越过之前处于低电平。

一旦我的温度为37DEG 、ALERT 引脚就会变为高电平(使用了上拉电阻)。

如果这可以正常工作、我们将使用逆变器 IC (开漏)来切换我的 LED。

请回顾并提供建议。

谢谢。

维努戈帕尔 B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Venugopal,

     警报引脚本身没有足够的电流来驱动 LED。  按照您的建议添加逆变器 IC (开漏)效果非常好。  

    是、这就是 ALERT 引脚的预期用途。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    戈登、

    感谢您的反馈。