大家好、
客户请求 为直流总线12V-400VDC 提供过流保护。 应用。 我们是否可以将 TIDA-00795中的电路配置为在400VDC 下工作? 如果没有、我们是否有其他12V-400VDC 过流保护解决方案?
此致、
Danilo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
客户请求 为直流总线12V-400VDC 提供过流保护。 应用。 我们是否可以将 TIDA-00795中的电路配置为在400VDC 下工作? 如果没有、我们是否有其他12V-400VDC 过流保护解决方案?
此致、
Danilo
您好 Danilo、
我们的参考设计旨在为12V 电池系统提供过流保护。 最大直流输入工作电压 仅为-28~28V。 因此 、它可直接用于12~400V 电池。
但是、如果您希望在12~400V 电池轨中应用此功能、 这意味着反极性保护和开关也是高电压、因此这里是用于开关的隔离式栅极驱动器。
此外、这种隔离式偏置可提供给 INA300、输出可连接到 MOS 栅极、以便在发生过流时关闭开关。
这是我方面的第一个意见。 我将在两天内提供一个更清晰的图表、对您而言是否合适?
您好 Danilo、
我想为400V 断开开关应用插入一个隔离式栅极驱动器、但它没有出现。 很抱歉。
因此、我快速重新绘制了方框图以及栅极驱动器和过流保护。 这是与 TIDA-00795相比的两个主要修改。
第一个是 反极性保护和开关。 P-MOS 用于 TIDA-00795、 几乎没有适合400V 系统的 P-MOS。 它应该被更改为 N-MOS 并与相关的栅极驱动器一起使用。 隔离式栅极驱动器运行良好、我们已经在市场上赢得了此插座。
第二个问题 是、我们的参考设计 TIDA-00795适用于12V 电池系统、当应用于400V 电池时、INA330的共模电压是一个关键问题。 因此、INA330的所有输入现在都以悬空接地为基准。
我假设系统中有一个低电池电压轨、12-400V 是另一个电池轨。
您是否想告诉我该应用的详细信息,例如系统、过流阈值...?
如果您需要以下支持并向我们提供更多信息、我们也非常乐意为您提供整个设计。
我这次附加了一个文件 、 希望您能看到它。