您好相关人员
我正在使用 bq76940设计电池供电系统。 我使用12节串联电池构成总电压50.4V。我遵循了采用 bq76940原理图(TIDA-00792)的 TI 评估板设计。 我使用 Infineon 的两个 MOSFET 使用两种不同的充电和放电路径。 我使用了 bq76200 FET 驱动器。 问题是 MOSFET 的关断时间很长,大约2-2.5秒(导通时间很好)。 在调试之后、我意识到我在原理图中犯了几个错误、如下所示。
1- 不使用 CP_EN 引脚、但保持悬空(未接地)
2- 不使用 PMON_EN 引脚、但保持悬空(未接地)
3- 不使用 PCHG_EN 引脚、但保持悬空(未接地)
4 - 即使其功能未被使用、也连接了 PACKDIV 引脚。
这些引脚是否会影响 MOSFET 的关断时间? 因为在 bq76200的数据表文件中、第10页的几行显示、由于电荷泵、关断时间不能缩短。 这些行如下所示。
“当 CP_EN 和 CHG_EN 和 DSG_EN 信号均为低电平时,电荷泵将关闭。 电荷泵没有被主动驱动为低电平,而 V (VDDCP)电容器上的电压被动泄放。”
如果我错了、请纠正我的问题。 请向我推荐这种高关断时间的潜在原因。 我将电路原理图的一部分附加到您的旁边。 谢谢