主题中讨论的其他器件:FDC2214
您好!
我们在其中一个应用中使用 TIDA 01465 (FDC2214)板进行霜冻感应。
请帮助我们找出提高 FDC2214电容式传感器灵敏度的可能方法。
示例:对于2mm 厚的冰、电容会发生2pF 的变化、我们可以如何将该值增加到至少20-25pF 的变化。
此致、
Rajesh Sharma
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
 您可以参考以下链接进行参考。 我会说 20-25pF 的变化很困难。 唯一的方法是增加传感器板。
您为什么需要如此大的电容变化?
谢谢
您好 Richard、
感谢您的意见。
根据我们的观察结果、当结霜厚度为2mm 时、我们只看到2-3 pF 的变化。 由于我们必须考虑仅2.0mm 的霜厚、因此我们还需要增加小霜厚度(0.5至1.5mm)的范围。
尽管我们将传感器板面积从225sqcm(15*15)、289(17X17)和400sqcm(20*20)增加到了更高。 我们分别看到了3.0pf、5.0pF 和 7.0pf 的总增量变化。 但这种变化仅在明显的结霜时间< 2.0mm 时才会观察到。 只有使用400sqcm 电极板、我们才会看到2mm 霜的增量电容变化约为3.0至4.0pf。 对于其他板、相同的增量变化仅约为1-2pF。
还请帮助我们了解如何确定电极在电柜中的大小和位置。 是否有任何经验法则。 目前、我们将电极放置在蒸发器的入口、在这里我们可以看到明显的霜冻形成。
请告诉我您的电子邮件 ID、以便我可以与您分享测试结果、以了解有关此内容的更多信息。
此致、
Rajesh Sharma