主题中讨论的其他器件:UCD9090A、 UCD9244
工具/软件:WEBENCH设计工具
您好、先生、
在尝试为所需稳压器生成 PWM 信号时、我们在最新的 UCD 器件90A 和9244G 配置文件上面临问题。
请提供 UCD90ARGZR 和 UCD9244RGCTEP 器件的最新 XML 配置文件。
此处使用的 TI Fusion Digital Power Designer 软件版本为7.1.23
原理图和参考原理图没有变化、因为设计中遵循了这些变化。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Fusion 编程显示开/关配置设置为"仅控制且低电平有效"。 您能否检查 PMBus_CNTRL 是否拉低以开启电源轨?
ANS: 正如我们先前提供的原理图供参考,是的,PMBus_CNTRL 信号通过1M 电阻器拉低至 GND,也通过1k 电阻器串行连接至 UCD90A。
如果这不是原因、您能否转到 Fusion 状态选项卡并检查是否声明了任何故障?
答案:随附的快照供参考、我们会观察 到由于工具菜单中的校准配置参数而导致的过流故障。
在这里,请确认我们,CLA 系数配置是什么意思? 请提供电压、电流和温度的校准。
在输出 UCD 9090和9244时,稳压器输出即将到来-没有问题-此测试已完成,用于确认 UCD 9244或稳压器的问题...
您遵循哪种参考设计?
我们遵循了 TI 网站上提供的 Keystone-II 参考设计
附加的所有快照供您参考。 我们主要在校准级别(电压、电流和温度)e2e.ti.com/.../snapshot-images_5F00_issue.zip 上失败
已附加工作文件、但此处 UCD9244器件版本不同、目前该器件已停产。 这是供您参考的。