主题中讨论的其他器件: LM5170-Q1
你好。
我创建了一个基于 TIDA-01168的转换器。
请告诉我、因为我有疑问。
在48VIN => 14VOUT 运行中、如果您增加负载电流、
出现输出电压逐渐下降的现象。
下降的程度为0.046V/A、这几乎是恒定的。
示例) 14V/0A、13.77V/5A、11.70V/50A
以上是四相驱动时的情况。
当以两相驱动时、下降程度将翻倍至0.092V/A
电路常量和源代码主要与参考设计一致。
状态
CPU 电压测量值≒实际测量值。
这不是测量误差。
2P2Z 控制器(底部)的电压误差随负载电流的增加而增加。
(*注册).Buck.Error =_IQmpy ((*参数).Ctrl.P12Vset、_IQ (P12V_ADC_SCALE)-(*参数).Meas P12Vscaled;
误差会增大、但您不知道控制器输出为何不会进一步增大。
我调整了 B0和 B1等每个系数、但没有改进。
症状的可能原因是什么?