主题中讨论的其他器件: TS12A12511
您好!
我想使用 TS3A44159在 RS422/RS485 RX 和 TX (4线全双工通信)之间切换、以简化布线。 由于有源 EMI 滤波、我无法在收发器的方向之间切换。 20µs 传输线路上可能存在 EMI 浪涌(EN61000-4-5 8/20 μ s)、我将使用 ESD1014进行露营、其最大钳位电压为11V。 这是我可以提供的最大输入保护。
以下是可能存在的问题:
TS3A44159在模拟输入端是否有浪涌额定值?
或者、您能否保证钳位足够了?
提前感谢、此致、