[参考译文] CC2530:ZigBee 路由器节点的低 LQI 值

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/772637/cc2530-low-lqi-value-for-a-zigbee-router-node

器件型号:CC2530
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

您好!
我们拥有一个包含一个协调器(集中器)和80个节点的网络。 网络中节点的平均 LQI 约为60。 但有一个特定节点的 LQI 较低(平均为20)。 与其相邻的所有节点的 LQI 约为60、但该特定节点的 LQI 在5到20之间保持波动。 这是否有任何原因和解决方案?

谢谢、

Ashwin N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我听起来像是硬件问题。 我建议您首先在该特定的电路板上进行射频测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件偶尔工作。 这是否意味着器件没有有效地使用中间节点将其数据包路由到协调器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法理解您的描述和问题。 您能详细说明吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我对这种混乱表示歉意。
    我在此论坛主题中的主要问题是、为什么某个器件(路由器)的 LQI 较低。 安装在此有问题设备附近的其他路由器设备具有良好的 LQI (60-70)、而此特定问题设备具有较低的 LQI (5-20)。

    此(有问题)设备是否未使用网络中的中间节点路由其数据包(也许这是 LQI 这么低的原因)? 此节点是否直接与集中器通信、而不是通过网状网络传递消息?

    在向协调器发送数据包时、我们是否可以通过任何方式查看跳数、甚至节点使用的跳数?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ashwin、

    Z-Stack 路由发现机制会搜索源设备和目标设备之间的所有可能路由、并尝试选择最佳的路由、而路由选择则是通过自动选择与所有相邻设备之间链路成本最低的路由来执行的。 正如 YK 提到的,这可能是由于硬件,也可能是节点之间的距离,具体取决于您的网络拓扑。 您可以使用 NLME_RouteDiscoveryRequest 来发出路由发现、并处理路由回复以及路由表条目。

    此致、