Part Number: TMS320F2800137
F2800137 DCSM Zone 1加密后,控制板上电运行OK,但是Zone 2加密后,控制板上电程序不运行,是什么原因?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TMS320F2800137
F2800137 DCSM Zone 1加密后,控制板上电运行OK,但是Zone 2加密后,控制板上电程序不运行,是什么原因?
您好,
如果发生设备重置,并且活动区域选择块中的密码已被修改,则 DCSM 区域将被锁定,OTP 将受到保护(CSM 密码除外),这将阻止任何编程或擦除操作。
请查看 TRM 中的 CSM 密码部分了解更多详细信息。 www.ti.com.cn/.../spruix1b.pdf