Part Number: TMS320F28377D
尊敬的技术支持,您好。
我现在需要实现单相逆变器的单极性SPWM,我目前的方案是需要两个反向的载波
载波都是增减计数,但是如何设置初相,实现两个载波完全反向,我不知道如何配置寄存器,需要您的帮助。
如果您有别的单极性SPWM方案,也可以提出,期待您的回信。
您好,
针对 TMS320F28377D 单相逆变器单极性 SPWM 的双载波反向配置,简要说明如下:
方案一:双 ePWM 反向载波
EPWM1 作为主模块: TBPHS=0 , CTRMODE=Up-Down , PHSEN=Disable , SYNCOSEL=SyncOut 。
EPWM2 作为从模块: TBPHS=TBPRD/2 , PHSEN=Enable , PHSDIR=Down , SYNCOSEL=SyncIn 。
启动时先置 TBCLKSYNC=1 ,再由 EPWM1 发 SWFSYNC ,使 EPWM2 加载 180° 相位。
比较值与动作限定按 SPWM 调制波实时更新 CMPA/CMPB 及 AQCTLA/AQCTLB 。
其他推荐方案
1.单载波 + 死区模块:仅用 1 个 ePWM,通过 DB 模块生成互补带死区 PWM,配置最简单,适合单相全桥两组驱动。
2.软件查表/CLA 调制:1 个 ePWM 产生载波,CPU 或 CLA 查正弦表动态更新比较值,适合闭环控制。
3.CLB/HRPWM:对逻辑集成或边沿精度要求高时选用。
建议: 若仅需单相全桥两组互补驱动,优先采用“单载波 + 死区模块”方案,稳定性好且开发量小;若拓扑确需两路独立反向载波,再按方案一配置相位同步。