This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
专家好:
请问我在使用F2802的EPWM2模块的TBPHS寄存器进行时钟同步时,我的TBPHS配置为0即EPwm2Regs.TBPHS.half.TBPHS = 0x0000,同步事件源选择的是EPWM1的CMPB事件,这时当同步事件产生时,我的EPWM2的TBCTR加载的时TBPHS的值,也就是加载0,这时我的EPWM2模块会不会产生一个CTR=0的脉冲信号,而我在程序的运行过程中软件手写TBCTR=0,这时又会不会产出CTR=0的脉冲信号?谢谢!
CTR=0的脉冲信号就是我们所说的零事件吗?我们通常所说的零事件不是CTR的值从PRD掉到零产生的脉冲吗?
楼主你好!
CTR=0事件即是计数值等于0(TBTCR=0)的事件,具体CTR=0是否有脉冲要看你在AQ模块中配置CTR=0事件做这么事情