F28075 AD采样低端偏大

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

  我用的DSP28075内部12位AD,对0.060V固定电压进行采样,按道理采样的AD值应该是74左右,但实际采到的值在96左右,采样值偏高,

                                                    对0.300V固定电压进行采样,按道理采样的AD值应该是372左右,实际采到的值在375左右,采样值偏差不大,

   由于小信号采样不准,导至项目推迟了,请问有什么办法修正一下,小信号不准的问题?

  • 有没有用过TI的例程来测试采样值的?可以先尝试一下用例程采。例程位置:
    C:\ti\controlSUITE\device_support\F2807x\v210\F2807x_examples_Cpu1
  • 是按例程来设置和采样的。我这个是交流信号输入的,我直接用交流电压(220Vac)替代实际电压, 实际电压比交流电压高. 经过传感器隔离衰减, 在ADC引脚上,用高精度万用表测量到交流有效值在 30mV以下时,采样换算后的电压是30mV~35mV跳动,测量到交流有效值在 35mV以上时,采样换算后的电压与测量电压在绝大多数时间内相差在 4mV以下。 所以不理解AD采样在小信号时会变成这样。
  • 整体周期测试一遍吧 然后将输入和采集计算出的电压做一下对比
    一般都是会减去一个级数的 需要找一下规律 并且将采集到的数据做一下滑动滤波