工程师,您好!
我使用的tms320f28027f ,在proj_lab03a中校准电流偏移,电压偏移时,我发现电压偏移校准结果,也就是V_A_offset,V_B_offset, V_C_offset随母线电压的数据而变化,比如我使用310V 供电与使用50V供电,都可以校准,校准时电机不带负载,但得出的电压偏移(V_A_offset,V_B_offset, V_C_offset)因母线电压不同 而不一样,那么请问,我实际使用时母线电压为310V (当然负载变化也会导致母线电压会波动),那么我校准时用50V 电压校准可以吗?会影响310v 时的使用吗/为什么? 谢谢!