您好,我是使用F28069F來做FOC控制,在電流控制模式下,正常狀態下是使用Iq來控制馬達的電流,我目前有一個需求要加入Id的輸出控制.想請問Iq與Id的輸出有沒有時序上的要求或限制,例如:Iq不為零時,才能輸出Id, 或Iq的輸出一定要大於多少(%)之後才可以開始輸出Id, 亦或是兩者毫無相關,可以任意不同比例或大小輸出,謝謝~
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,我是使用F28069F來做FOC控制,在電流控制模式下,正常狀態下是使用Iq來控制馬達的電流,我目前有一個需求要加入Id的輸出控制.想請問Iq與Id的輸出有沒有時序上的要求或限制,例如:Iq不為零時,才能輸出Id, 或Iq的輸出一定要大於多少(%)之後才可以開始輸出Id, 亦或是兩者毫無相關,可以任意不同比例或大小輸出,謝謝~
您好,針對lab09我有使用上的問題,方便請教您嗎~
1. 關於 " #define USER_MAX_VS_MAG_PU (0.6666) " 的用法:
我想了解這個參數可以設定的比 0.6666 還要大嗎? 最高可以設定到多少,另外調整這個參數有沒有特別要注意的地方.
我可以任意加減這個數值嗎?加減此數值有沒有斜率限制?或是要監控哪個數據再來調整加/減斜率.
2.使用上述的參數(加大設定值)看來可以達到弱磁拉高轉速的效果.但如果此時同時去使用 " CTRL_setId_ref_pu() "這個功能,去增減Id的設定,有什麼需要注意的地方嗎?
有沒有加/減的斜率限制,或是需要觀察哪些數據的變化才能適時的增減.
還是.....上述問題我可以直接在上次您幫我提問的E2E直接發問即可~
不好意思~再麻煩您了~謝謝~