This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

三相VIENNA调试过程中,EPWM1Regs.TZFLG 0x0004代表什么



在CCS10调试三相VIENNA板子中,EPWM1Regs.TZFLG 0x0004代表的是啥?操作手册让在Vienna_clearTrip输入1清除PWM跳闸后,该EPWM?1Regs.TZFLG变为0x0000,这又是代表了什么?

在这输入1清除PWM跳闸前,也就是EPWM1Regs.TZFLG 为0x0004,在输入电压120V时候,输出值母线电压320V

在这输入1清除PWM跳闸后,也就是EPWM1Regs.TZFLG 为0x0000,在输入电压120V时候,输出值母线电压600V

对了,有没有DSP28379D的技术支持手册?可以查到每个相应寄存器等?