This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

2P2Z参数确定,希望提供一些参考

光伏DC-AC 开发板里面很多参数,希望提供一些相关的资料参考,我想调整并网输出电流的大小,不知道需不需要修改电压控制环,电流控制环2P2Z里面的max,min系数啊。。

  • sleet,

    你想调整并网电流到多大?这个板子有限制功率,额定功率我记得是800W左右,所以你并网电流不能设置太高,否则会烧坏mosfet和电感。如果在这个范围内设置的话,调整并网输出电流,应该不用修改PI参数。当然,软件里面有一些限流保护的设置,需要仔细读程序。

    Eric

  • Erick,

      谢谢你的回答,我是想二次开发,把功率扩大一倍,如果我要更换MOS管,和电感的话,那么PI的所有系数都要修改吗?

        //Voltage loop
        CNTL_2P2Z_CoefStruct1.b2 = _IQ26(-0.3682);
        CNTL_2P2Z_CoefStruct1.b1 = _IQ26(0.01121);
        CNTL_2P2Z_CoefStruct1.b0 = _IQ26(0.3794);
        CNTL_2P2Z_CoefStruct1.a2= _IQ26(-0.869);
        CNTL_2P2Z_CoefStruct1.a1= _IQ26(1.869);
        CNTL_2P2Z_CoefStruct1.max = _IQ24(0.0);        //4A 这里的4A是什么意思?电流不能大于4A的意思吗?max的系数怎么得出来的0.0--
        CNTL_2P2Z_CoefStruct1.min = _IQ24(-0.4);

        //Current loop for 52e-6 sample time
        CNTL_2P2Z_CoefStruct2.b2 = _IQ26(-0.3938);
        CNTL_2P2Z_CoefStruct2.b1 = _IQ26(0.1314);
        CNTL_2P2Z_CoefStruct2.b0 = _IQ26(0.5253);
        CNTL_2P2Z_CoefStruct2.a2= _IQ26(-0.01);
        CNTL_2P2Z_CoefStruct2.a1= _IQ26(1.01);
        CNTL_2P2Z_CoefStruct2.max = _IQ24(0.4);
        CNTL_2P2Z_CoefStruct2.min = _IQ24(-0.4);        //400 //这里注释的400呢是什么意思?

    上面的是光伏DC-AC是电压环和电流环的参数。

    谢谢

  • Sleet,

    因为你MOS管换了,电感也换了,电路的参数已经发生了一些变化,所以我认为需要对PI参数做一些微调,调节PID参数就只能在调试的时候慢慢修改参数,看输出的效果了。

    至于那个400,应该是对应直流电压400V的意思吧,但我不确认,你应该细读一下程序和说明文档。你看4A的下面一条语句,min是-0.4。里面的参数都是采用标幺值,在digital power 库中有2P2Z的说明,你将相应参数替代进入,计算一下吧。

    Eric

  • Eric,

           好的,谢谢!!

  • 求教,

    TI 的PFC+ACI套件,实测发现在交流220输入,直流390V输出时,PF值只有80%,有没有好的解决办法?

    如果调整PID系数的话,是只调整电流环还是要电流环电压环一起调整?有没有参考的把参数?

    谢谢

  • 求教,

  • 你好!在这个DCAC逆变程序中,锁相环滤除两倍电网频率,这个滤波器参数是按 416e-6s的采样率设计的(Notch filter for 50Hz system, sample rate 416e-6s),也就是2.4KHZ采样频率,但整个程序逆变开关频率是19.2KHZ,ADC在寄存器为0和周期处采样,也就是一个周期采两次,然后求和取平均用于算法,相当于一个周期(19.2KHZ)运行一次,这个2.4KHZ怎么来的呢?一直很疑惑,

  • 我想问下你,你们经常说的标幺值,是哪里的标幺值,怎么计算的。