Other Parts Discussed in Thread: AMC1304M05-Q1
280049数据手册没有明确给出输入数据流1的密度与输出寄存器SDDATA的换算关系。 使用AMC1304m05-Q1调制器和280049配合,实测输入25mV时,SDDATA数值大约是6539,输入50mV时大约是13100。请问实际的换算关系是怎样的?期待您的回复!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
280049数据手册没有明确给出输入数据流1的密度与输出寄存器SDDATA的换算关系。 使用AMC1304m05-Q1调制器和280049配合,实测输入25mV时,SDDATA数值大约是6539,输入50mV时大约是13100。请问实际的换算关系是怎样的?期待您的回复!
此信息最近在 F280049 TRM 中已经更新,正在等待发布。但F28388d TRM 中也提供了相同的信息
https://www.ti.com/lit/pdf/spruii0
请查看 SDFM 章节中的“Theoretical SDFM Filter Output”部分。